Тепловизионный мониторинг электрооборудования. Фарфоровые изоляторы

Правильная интерпретация результатов тепловизионного обследования является важной частью мониторинга состояния электрооборудования и электрических сетей. Поскольку именно грамотная расшифровка термографического изображения гарантирует получение правдивых сведений о дефектах сетей и оборудования.
Очень часто у заказчиков смотрящих термограммы с изображениями фарфоровых изоляторов возникает вопрос, а почему именно эти изоляторы указываются как дефектные. Аналогичная проблема – нахождение дефектных деталей бывает и при самостоятельном определении местонахождения неисправных фарфоровых изоляторов.

Оценка состояния так называемых «проходных» изоляторов, ячеек КРУН (электрические подстанции) и подвесной фарфоровой изоляции линий электропередач является неотъемлемой частью тепловизионного обследования электрооборудования и имеет свои нюансы.

Пробой среднего фарфорового изолятора в линии ЛЭП

Все дело в том, что неисправность (пробой, дефект) фарфорового изолятора непосредственно в гирлянде линий электропередач не означает увеличение его температуры. Наоборот, температура повышается у соседних с дефектным изоляторах, которые принимают  на себя повышенную нагрузку. В то время как, на пробитом изоляторе нагрузка становится минимальной или падает до нуля. Что в свою очередь автоматически сказывается на его температуре, которая становиться равной температуре окружающей среды. На термограммах такой дефектный фарфоровый изолятор смотрится темным пятном.

В то же время дефектные проходные изоляторы подстанций отличаются от работоспособных собратьев повышенной температурой, поскольку через них проходит повышенный ток утечки.
 

Дефектный проходной изолятор эл. подстанции

Следует помнить, что у исправных проходных фарфоровых изоляторов, температура фарфора и фланца являются одинаковыми и как правило превышают температуру окружающей среды не более чем на 0,7С. Дефектный же нагревается заметно (во всяком случае для тепловизора) сильнее.
Чаще всего повреждение изоляторов происходит во время межсезонья, когда имеют место заметные  перепады температуры воздуха.

 

 

Подобные материалы

25.08.2013

  Наиболее эффективный инструмент для выявления заболеваний человека вирусными инфекциями даже на ранних стадиях является тепловизор. Шведская компания FLIR на данный момент считается лидером в производстве тепловизорного оборудования.

06.11.2013

Тепловизором называется камера, осуществляющая  съемку  в инфракрасном спектре. Каждый объект вокруг нас обладает собственным тепловым полем.

08.06.2015
бесшовные натяжные потолки

Каждый человек мечтает о том, чтобы все помещения в его квартире или частном доме выглядели безупречно и привлекательно. Дизайнеры в последние годы обращают всё больше внимания на потолки, так как именно на них акцентируют внимание жильцы и гости.

15.01.2013

На промышленных предприятиях, а также в системах горячего водоснабжения жилищно-коммунального комплекса стал применяться регулятор температуры воды. Температура выставляется до необходимого уровня, который предусмотрен строительными нормами и правилами.